《電力法》規定:任何單位和個人不得在依法劃定的電力設施保護區內修建可能危及電力設施安全的建筑物、構筑物;《電力設施保護條例》規定了各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離。
全部5個回答>高壓線建房有什么規定嗎?
156****4409 | 2018-11-25 09:59:26
已有5個回答
-
155****8968
高壓線下禁止建房,這個有規劃和電力設施保護的相關規定的
查看全文↓ 2018-11-25 17:01:09
這些居民樓頂上的電線都是11萬伏的高壓電線,會產生較強輻射,對人體有危害。另外,由于電壓高達11萬伏,而且電線設備可能發生故障,因此建筑物高壓線“有害論”與“無害論”的來源
國外專家從流行病調查的角度得出“有害”的結論;
國內專家從電學的角度得出“無害”的結論。
2、高壓線對誰的影響**大
對少年兒童的影響大,對成年人的影響小。
3、高壓線的影響到底有多大?
英國流行病調查人員的結論:居住在有電磁輻射下的兒童其白血病發病率為700分之一,比居住在無電磁輻射的兒童發病率(1400分之一)高出一倍。
瑞典國家工業與技術發展委員會的結論:1、15歲以下兒童如果暴露在平均磁感應強度大于0.2微特斯拉的環境中,則患白血病為一般兒童的2.7倍以上;2、若磁感應度大于0.3微特斯拉為3.8倍。
美國加州健康科學評價機構的結論:“電磁場能夠在一定程度上導致罹患兒童白血病、成人惡性腦瘤、肌萎縮側索硬化癥、流產等的危險性的增加,可能引起自殺和成人白血病。”
4、高壓線是如何對人產生影響的? 其安全指標值?
高壓線中傳輸大電流,大電流產生的磁場對人的健康有影響。
英國專家認為:高壓線產生的磁場安全值為0.4微特斯拉(μt),高于該值,兒童將面臨患病風險。
5、高壓線的安全距離是多少?
220千伏的高壓線在百米范圍內的電磁輻射強度超過0.4微特斯拉;
132千伏的高壓線在數十米范圍內的電磁輻射強度超過0.4微特斯拉;
11-66千伏的高壓線在十數米范圍內的電磁輻射強度超過0.4微特斯拉;
埋藏在地下的高壓線只在數米范圍內的電磁輻射強度超過0.4微特斯拉。
6、我國的高壓線建設標準遠不能滿足安全要求
我國的標準規定:磁感應強度低于100微特斯拉就滿足高壓線建設標準。
7、高壓線對房地產的影響已經顯現
業主們發現高壓線對房產的影響已經開始了,1、高壓線附近的房屋租金價格下降;2、高壓線旁的二手房的買賣也受到影響,高壓線使得辛苦奮斗了一輩子才換來的房子面臨貶值; -
147****6215
高壓線下面蓋房會有生命危險,一般會被執法部門評定為違法建筑,依法拆除。根據《電力法》第六十一條規定,非法占用變電設施用地、輸電線路走廊或者電纜通道的,由縣級以上地方人民政府責令限期改正,逾期不改正的,強制清除障礙。
查看全文↓ 2018-11-25 17:00:50
根據《中華人民共和國國家標準66Kwey以下架空電力線路設計規范》GB50061-97規定,導線與地面的**小距離(3KV)為4—5米;導線與建筑物間的**小垂直距離(3KV~66KV)為2.5—5米。 -
146****0533
《電力設施保護條例》
查看全文↓ 2018-11-25 09:59:54
第十條 電力線路保護區:
(一)架空電力線路保護區:導線邊線向外側水平延伸并垂直于地面所形成的兩平行面內的區域,在一般地區各級電壓導線的邊線延伸距離如下:
1—10千伏5米
35—110千伏10米
154—330千伏15米
500千伏20米
在廠礦、城鎮等人口密集地區,架空電力線路保護區的區域可略小于上述規定。但各級電壓導線邊線延伸的距離,不應小于導線邊線在**大計算弧垂及**大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的安全距離之和。
《電力設施保護條例實施細則》
第五條 架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域。在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在**大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的水平安全距離之和所形成的兩平行線內的區域。各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米 另外輸電線路和居民房屋距離也有明確規定。110千伏導線與建筑物之間的**小垂直距離為5米;220千伏導線與建筑物之間的**小垂直距離為6米;500千伏導線與建筑物之間的**小垂直距離為9米。 -
136****3540
《電力設施保護條例》第五條 架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域。在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在**大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的水平安全距離之和所形成的兩平行線內的區域。各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:
查看全文↓ 2018-11-25 09:59:45
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
第十五條 架空電力線路一般不得跨越房屋。對架空電力線路通道內的原有房屋,架空電力線路建設單位應當與房屋產權所有者協商搬遷,拆遷費不得超出國家規定標準;特殊情況需要跨越房屋時,設計建設單位應當采取增加桿塔高度、縮短檔距等安全措施,以保證被跨越房屋的安全。被跨越房屋不得再行增加高度。超越房屋的物體高度或房屋周邊延伸出的物體長度必須符合安全距離的要求。 據此1、對方的做法明顯違法,第十五條明確規定不得跨越房屋。2、不得已跨越房屋時,對方是否有采取增加桿塔高度或縮短檔距等安全措施。架設后還涉及是否符合國家標準即第五條的規定。3、房屋所有人自己是否在假設高壓線后對房屋進行增加高度。若是自己在假設高壓線后對房屋進行增加高度 ,則自己存在很大的過錯。4,若架設高壓線的行為危害到你的正常的生活(若對方沒有存在不得已架設高壓線從房頂經過的法定事由,也可以要求對方拆除或協商搬遷),你可以要求對方轉移高壓線或者協商搬遷。 -
145****8617
不能,對人的健康和 高壓線下的建筑都有影響,,國家建筑和規劃設計規范的強制條文就有對高壓線下建筑的詳細規定
查看全文↓ 2018-11-25 09:59:40
《城市點來看規劃規范》:
7.5.2.235KV及以上高壓架空電力線路應規劃專用通道,并應加以保護;
7.5.2.3 規劃新建的66KV及以上高壓架空電力線路,不應穿越市中心地區或重要風景旅游區;
7.5.2.5 應滿足防洪、抗震要求。
7.5.3.1 市區內35KV及以上高壓架空電力線路的新建和改造,為滿足線路導線對地面和樹木間的垂直距離,桿塔應適當增加高度、縮小檔距,在計算導線**大弧垂情況下,架空電力線路導線與地面、街道行道樹之間**小垂直距離,應符合本規范附錄C.0.1和附錄C.0.2的規定。
C.0.1 在**大計算弧垂情況下,架空電力線路導線與地面的**小垂直距離應符合附表C.0.1的規定。
架空電力線路導線與地面間**小垂直距離(m)
(在**大計算導線弧垂情況下) 附表C.0.1
相關問題
-
答
-
答
《電力設施保護條例》 第十條 電力線路保護區: ?。ㄒ唬┘芸针娏€路保護區:導線邊線向外側水平延伸并垂直于地面所形成的兩平行面內的區域,在一般地區各級電壓導線的邊線延伸距離如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在廠礦、城鎮等人口密集地區,架空電力線路保護區的區域可略小于上述規定。但各級電壓導線邊線延伸的距離,不應小于導線邊線在**大計算弧垂及**大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的安全距離之和。 《電力設施保護條例實施細則》 第五條 架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域。在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在**大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的水平安全距離之和所形成的兩平行線內的區域。各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 另外輸電線路和居民房屋距離也有明確規定。110千伏導線與建筑物之間的**小垂直距離為5米;220千伏導線與建筑物之間的**小垂直距離為6米;500千伏導線與建筑物之間的**小垂直距離為9米。
全部5個回答> -
答
根據《城市規劃相關規定》一般1萬伏安全距離是3米,3.5萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超過這個距離即使有輻射,也是非常小的了對人體也不會造成傷害。因為電力線路頻率很低,只有50赫茲,所以電力線路正常運行的時候產生輻射隨距離衰減很大,不會超過你身邊的手機給你帶來的輻射更大!
-
答
首先,你要弄清楚你家房子的性子,是共有還是私有的。 土地征用的標的物,限于集體所有的土地。國家只有為了公共利益,需要收用集體所有的土地時,才采取征用的辦法。國家為了建設,需要使用國有土地時,就談不上征用,因為國家是國有土地的所有者,無需自己征用自己的土地。 如果你家房子屬于農村的宅基地,是集體財產,這是一種征用。土地征用是指國家為了公共利益,以補償為條件,依照法律規定強制地將集體土地收歸國有的行為。 用地單位要得到被征土地的使用權,須按國家規定的合法程序進行。根據我國《土地管理法》及其《實施條例》的有關規定,征用土地一般要履行以下程序: 1、申請。按照國家規定,列入國家固定資產投資計劃的或者準許建設的國家建設項目,經過批準,建設單位方可申請用地。需要征用土地時,建設單位須持國務院主管部門或縣級以上地方人民政府按照國家基本建設程序批準的設計任務書或者其他批準文件,向縣級以上地方人民政府土地管理部門提出申請。 2、選址??h級以上地方人民政府土地管理部門對建設用地申請進行審核。審查同意后,會同有關部門,按照城市規劃的要求,初步選定建設地址,并劃定用地范圍。 3、商定補償安置方案。用地范圍及建設面積估算之后,土地管理部門應組織建設單位、被征地單位以及有關單位,依法商定征用土地的補償、安置方案。 4、劃撥建設用地。建設用地的申請,依照法定批準權限經縣級以上人民政府批準后,由被征用土地所在的縣級以上人民政府發給建設用地批準書。土地管理部門根據建設進度一次或者分期劃撥建設用地。 5、核發國有土地使用證。建設項目竣工后,建設項目主管部門組織有關部門驗收時,由縣級以上人民政府土地管理部門核查實際用地。如在城市規劃區內,由由城市規劃行政主管部門會同土地管理部門核查實際用地。經認可后辦理土地登記手續,核發國有土地使用證。 (二)征地批準權限 對征用集體土地,《土地管理法》規定了嚴格的批準權限。這對規范土地征用,切實保護耕地,合理用地,具有重要的意義。根據《土地管理法》第25條及其《實施條例》第21條的規定,征地批準權限如下: 1、國家建設征用耕地1000畝以上、其他土地2000畝以上的,由國務院批準。“其他土地2000畝以上”是包括一個建設項目同時征用耕地1000畝以下和其他土地1000畝以上合計為2000畝以上。 2、征用耕地3畝以下,其他土地10畝以下的,由縣級人民政府批準?!捌渌恋?0畝以下”包括一個建設項目同時征用耕地3畝以下和其他土地10畝以下,合計為3畝以上10畝以下?!?3、省轄市、自治州人民政府的批準權限,由省、自治區人民代表大會常務委員會決定。 4、征用直轄市行政區域的土地,由直轄市人民政府批準,直轄市的區人民政府和縣人民政府的批準權限,由直轄市人民代表大會常務委員會決定。 你仔細看一下,**好同你們的村委會或者居委會咨詢清楚。
全部8個回答> -
答
拆遷應按不低于公告房屋所在地的房屋市場價格。您可以看看您哪里的房屋市場價格。具體還要看房屋是否有齊全的證件。
全部5個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?