    A 、水工基層材料檢查內容
    1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客戶指定)
    2 、水路排布是否合理,定位尺寸準確,右冷左熱
    3 、水試壓是否合格
    4 、水管固定是否牢固,封補平、實
    5 、衛生間防水層是否破壞。如破壞,重做防水處理
    6 、出水口的高度及間距是否正確及符合客戶要求(電器尺寸)
    7 、衛生間地平及坡度是否合理,不泛水、積水,排水暢通
    8 、衛生間下柜及門套下邊防水防潮處理
    9 、水路與電、氣路交叉時是否正確
    10 、地漏定位及同邊防水是否合格
    11 、下水管坡度及浴缸排水是否封閉好且是硬管對準落水口
    B 、收工時水路檢查內容
    1 、閥門安裝正確,開啟靈活、方便
    2 、閥門及龍頭接頭處無滲水、漏水現象
    3 、開關龍頭、面盆、浴缸等潔具無污染、無破損、無劃痕
    4 、排水管道暢通
    5 、墻面出水管的護蓋嚴密、緊貼墻面
    6 、衛生間臺板邊封閉是否嚴密、無滲水、漏水
    7 、臺盆與臺板之間密封是否嚴密,臺盆位置正確
    C 、電路基層檢查內容
    1 、材料是否符合質量要求及客戶要求
    2 、電路排布是否合理、是否符合防火要求,空調、廚、衛專線分布
    3 、線管、線盒固定是否合格,兩者之間連接牢固
    4 、線管之間,特別是地下部分不允許有接頭
    5 、強、弱電排布分路是否合理
    6 、線路測試是否合格,各線之間阻值不小于 0.5 兆甌
    7 、增容后,配電箱的回路及各電器功率是否夠用,各線路的線徑是否符合要求
    8 、線管的封補是否合格
    9 、電路、水路、氣路有交叉時是否合格
    10 、開關、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣機)
    D 、電路收工時檢查內容
    1 、所有線路接通、開關接觸良好,工作正常
    2 、燈具、電路及控制面板潔凈
    3 、控制面板及燈具安裝牢固、方正、頂燈與頂面接觸嚴密
    4 、同一空間,控制面板、插座是否分別在同一高度;不同空間也力爭同一高度
    5 、開關與燃氣管之間應盡量避開
    6 、插座是否在左零右火上地線
    7 、火線進開關、螺口燈頭火線不得接外殼
    8 、接燈線的接頭充分接觸牢固、絕緣恢復好

    查看全文↓ 2018-08-14 17:25:41
  • 133****8386

    家裝水電驗收標準:

    1、一般公司用的是外徑為16MM的電管(也就是常說的4分管),我們公司電管一律用外徑為20MM的電管(也就是常說的6分管),彎頭一律用弧型彎頭。

    2、檢查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、線管、電線是否需要更換。

    3、在布水電路時,水電路不準故意饒線路,尤其是在過墻的時候必須打眼穿墻過,以布完電線后線管彎頭少于五處且易抽動為原則。

    4、在布水電路時,水管和電管之間距離不得少于30CM,更不得出現在同一槽內,水管和強電線管原則上不得出現交叉,水管和弱電線管如若出現交叉則水管必須從電管下部通過。

    水電設計:

    水電安裝分為走天花板和走地面。走天花板的好處是不影響后期施工,后期維修成本低。走地面的好處是方便布線,而且對墻面的破壞小。

    水電改造的另一個要求是走線要橫平豎直,走**短的路線,這也是為了后期安裝時避免鑿孔打中水電,給用戶帶來不必要的麻煩。

    查看全文↓ 2018-08-14 17:25:30
  • 133****4938

    一、家裝水電驗收標準

    1. 水驗收流程

    (1) 試壓

    a. 家裝水電驗收標準中的水驗收也是非常關鍵的一個環節。在驗收時要先打開進水閥,然后從管道的**低處的出水口進行緩慢灌水,把管道內的氣體充分排出后再擰緊試壓泵開關。



    b. 再把總進水閥封閉,然后對管道緩緩升壓,等到其升壓到之前劃定的試驗壓力后,檢查接頭、堵頭是否有漏水情況。

    c. 如果是鋼塑PPR、鋁塑PPR、PPR等焊接管要保持30分鐘以上的試壓;如果是鍍鋅管、鋁塑管等非焊接管就要保持4小時的試壓。等試壓結束后,其壓力下降不超過0.05MPa為合格的。

    (2) 水卸壓

    如果試壓合格,之后就要把管端接上配水件,用工作壓力來供水,再分批開啟配水件,觀察每個出水口是否流暢。



    2. 電驗收流程

    (1) 檢查

    家裝水電驗收標準中的電驗收要先檢查室內緊急呼叫按鈕、對講是否正常。再查看入戶門鈴是否正常,還有保險插座的安全,包括了廚房、衛生間、客廳、臥室等插座的數目和安全性。

    (2) 電氣線路開關箱的安全

    相關規定其每套住宅的回路數不能少于5個,這是為了保證電器線路的安全性。開關箱內的開關要安裝牢固,不能有松動現象。而且開關箱內的每個分路開關都要有明顯的標識,如果標識不明確或沒有,就要馬上糾正。

    (3) 電筆測試插座面板

    然后再用電筆測試插座面板是否有電,再檢查室內所有的插座、開關以及總電閥是否正常。測試時要把總開關箱內的插座開關拉下,頻繁測試幾次,查看開關、插座、接線是否良好。



    (4) 拉閥斷電測試

    如果電表和電閘都在室外,就要把電閘拉下,查看室內是否處于完全斷電情況;如果室內還有分閘的,就要用同樣的方法來檢查各支線路的安全性。

    (5) 看電表是否通電

    再查看電表是否正常運行,或快或慢都要進行維修。還有就是在建設時所用的電費不是業主出的。

    二、家裝水電驗收注意事項

    1. 在試壓時其壓力應為管道系統工作壓力的1.5倍,而且還不能小于0.6MPa。其壓力不是越大越好,一般在0.6MPa-0.8MPa之間,其加壓時間也不是越長越好。

    2. 對于墻體內的管道和地坪面層內的管道,需要注意的是在封槽前必需進行水壓試驗。

    3. 在試壓時需要注意的是管道要固定,而且管道接頭要明露,管道每個出水口不能連接配水用具。



    4. 如果水管是采用熱熔連接的管道,在進行水壓試驗時要在管道安裝后的24小時后完成。

    查看全文↓ 2018-08-14 17:24:46
  • 132****8065

    家裝水電驗收國家標準如下:
    1、一 般公司用的是外徑為16MM的電管(也就是常說的4分管),我們公司電管一律用外徑為20MM的電管(也就是常說的6分管),彎頭一律用弧型彎頭。 
    2、檢查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。 
    3、在布水電路時,水電路不準故意饒線路,尤其是在過墻的時候必須打眼穿墻過,以布完電線后線管彎頭少于五處且易抽動為原則。 
    5、混水伐的水口距離要正確和水平,所有水口與墻體平齊,混水固定閥水口中心距14.5cm,左熱右冷。裝修時也一定要細心,因為它是隱蔽工程,有什么麻煩日后維修是非常不方便的,一旦出事極難修改,所很多人在水電安裝時一定要嚴格把關,盡量做到一勞永逸,那么家裝水電驗收標準是什么?一般公司用的是外徑為16MM的電管(也就是常說的4分管),我們公司電管一律用外徑為20MM的電管(也就是常說的6分管),彎頭一律用弧型彎頭。檢查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。在布水電路時,水電路不準故意饒線路,尤其是在過墻的時候必須打眼穿墻過,以布完電線后線管彎頭少于五處且易抽動為原則?;焖サ乃诰嚯x要正確和水平,所有水口與墻體平齊,混水固定閥水口中心距14.5cm,左熱右冷。線頭全部卷好。
    11、在鋪電線之前要確定是用復合地板還是實木地板,注意臥室與客廳、客廳與廚房及衛生間、臥室與廚房及衛生間的高低差。用手鉆試用每一個插座。

    查看全文↓ 2018-08-14 17:24:29
  • 136****8508

    1.設計布線時,執行強電走上,弱電在下,橫平豎直,避免交叉,美觀實用的原則。

    2.開槽深度應一致,一般是PVC管直徑 10MM。

    3.電源線配線時,所用導線截面積應滿足用電設備的**大輸出功率。一般情況,照明1.5平方,空調掛機及插座2.5平方,柜機4.0平方,進戶線6.0平方。

    4.暗線敷設必須配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。當管線長度超過15m或有兩個直角彎時,應增設拉線盒。天棚上的燈具位設拉線盒固定。

    5.PVC管應用管卡固定。PVC管接頭均用配套接頭,用PVC膠水粘牢,彎頭均用彈簧彎曲。暗盒,拉線盒與PVC管用鑼接固定。

    6.PVC管安裝好后,統一穿電線,同一回路電線應穿入同一根管內,但管內總根數不應超過8根,電線總截面積(包括絕緣外皮)不應超過管內截面積的60%。

    7.電源線與通訊線不得穿入同一根管內。

    8.電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm。

    9.電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm,交叉距離不應小于100mm。

    10.穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,線頭要留有余量150mm,接頭搭接應牢固,絕緣帶包纏應均勻緊密。
    11.安裝電源插座時,面向插座的左側應接零線(N),右側應接相線(L),中間上方應接保護地線(PE)。保護地線為2.5平方的雙色軟線。

    12.當吊燈自重?kg及以上時,應先在頂板上安裝后置埋件,然后將燈具固定在后置埋件上。嚴禁安裝在木楔、木磚上。

    13.連接開關、螺口燈具導線時,相線應先接開關,開關引出的相線應接在燈中心的端子上,零線應接在螺紋的端于上。

    14.導線間和導線對地間電阻必須大于0.5MΩ。

    15電源插座底邊距地宜為300mm,平開關板底邊距地宜為1300mm。掛壁空調插座的高度1900mm。脫排插座高2100mm,廚房插座高950MM,掛式消毒柜1900MM,洗衣機1000MM,電視機650mm。

    16.同一室內的電源、電話、電視等插座面板應在同一水平標高上,高差應小于5mm.

    17.每戶應設置強弱電箱,配電箱內應設動作電流30MA的漏電保護器,分數路經過控開后,分別控制照明,空調,插座等??亻_的工作電流應與終端電器的**大工作電流相匹配,一般情況下,照明10A,插座16A,柜式空調20A,進戶40-60A。

    18.安裝開關,面板,插座及燈具時應注意清潔,宜安排在**后一涂乳膠漆之前。

    查看全文↓ 2018-08-14 17:24:27

相關問題

  • 主要看電線,線管,水管的材料是否按合同報價的購買,水壓的測試是否符合規范要求,線路管路敷設是否橫平豎直,強弱電線不能共管共盒,其他的施工工藝是否符合要求

  •  1、石膏板吊頂:(平面無造形) 單位:M*2 工藝要求:   a 現多采用由工廠加工生產的木方拼成網或通過木方與頂棚基層固定。 木方規格:25×30mm  網格規格:300×300mm   b 吊頂紙面石膏一般用9mm厚石膏板并應用防銹螺釘固 定在龍骨上。紙面石膏板應在無應力狀態下進行固定,防止出現彎棱凸鼓現象?!   紙面石膏板的長邊應沿縱向次龍骨鋪設。螺釘與紙面 石膏板邊距以15~20mm為宜,釘距以150~170mm為宜,平均布置并與板面垂直,釘頭嵌入石膏板深度以 0.5mm~1mm為宜并不使紙面破損,釘眼用石膏膩子抹平。   2、紙面石膏板:(有造形) 單位:M2 工藝要求:   a 簡單造形處易用石膏板,如造型復雜用膠合板拼接且接縫處應按要求進行板縫處理。(此項也適用于板材拼封管道,墻面外刷乳膠漆處)   c 膠合板可用釘子固定,釘距為8~150mm,釘長 20~35mm,并進行板面0.5~1.0mm。釘眼用油性膩子抹平?!   并適合紙面石膏板(無造形)一般工藝?!  ?、塑料扣板吊頂:(PVC吊頂)主要用于廚房,衛生間 單位:M2 工藝要求:   a 用釘固定時,釘距不宜大于200mm,塑料扣板拼接整齊,平直,無色差,無變形,無污跡?!   木龍骨吊頂木方不小于25×30mm且木方規矩?!   四周墻角用塑料頂角線扣實,對縫嚴密,與墻四周嚴密,縫隙均勻?!  〉蹴敼こ獭  ≠|量要求:1、根據吊頂的設計標高在四周墻上彈線,其水平允許偏差±5mm?!       ?、吊頂允許偏差表:(單位:mm)項目 表面平整 接縫平直 接縫高低紙面石膏板 3 3 2PVC板 3 3 1檢驗方法 用2m靠尺,觀感平整 用5m線檢查 用直尺  二、地面   1、木地板: 單位:M*2 工藝要求:   a 清除地面浮灰,雜質等,用細木工板襯底滿鋪地面,找水平,背掛膠水用水泥鋼釘與地面釘牢。襯底與四面墻應留5~10mm縫?!      木地板與四周墻面應留10~12mm的縫并用踢腳線壓住,不露縫?!   在首層鋪木地板應做防潮處理,價格在此基礎上有限上調。(瀝青油紙或油氈)。   d 木地板錯縫連接,背掛白膠用槍釘從側面斜向釘入木板中,釘頭不應露出?! ?質量要求:1、鋪貼牢固,無空鼓、開裂、歪斜、蹺曲、溢膠、污痕?!      ?2、木地板鋪貼應對縫順直,拼縫嚴密,板與板之間接縫 寬度應在1~2mm?!      ?3、面層應無明顯創痕,無明顯色差,達到以上為合格?!      ?4、新型復合地板一般鋪泡沫塑料墊層是直鋪在水泥地面上。(水泥地面如不平也可用細木工板襯底,價格有限上調)   2、地面磚: 單位:M*2 工藝要求:  ?。嵩谛l(wèi)生間,廚房鋪地面前應把原有貼粘物清理干凈,打毛。如破壞原有防水層,應重做防水處理并做敝水試驗?!  。庥衅露纫蠡蛴械芈┑姆块g要按排水方向找坡,坡度不小于3%?!  。愕孛娲u在鋪貼之前,首先應檢看色號,并至少應在水中泡20分鐘,此做法只適合用專用水泥做粘貼層?!  。湓阡伒孛娲u時一律使用水泥鋪貼并加入107膠,在鋪貼過程中要注意,色號,圖案,保持一致。并查看有無損傷,然后粘貼并用小木板拍實。貼好后4小時以上視情況 而定方可走動?!  ≠|量要求:1、面層表面潔凈無變色、污痕,圖案清晰,接縫均勻,應滿足坡度要求,不倒泛水,與地漏結合嚴密牢固。        2、地面磚品種、規格、色號、圖案應保持一致。鑲貼必須牢固,無空鼓(單板板邊角局部空鼓,其不超過抽查總數的5%者不計)無歪斜,無缺楞掉角和裂縫等缺陷為合格。接縫應在允許范圍內。三、細木制品    1、窗簾盒: 單位:M*2   工藝要求:a使用大芯板外貼粘曲柳三合板,實木包收底邊?!       。夂械资褂猛ㄩL大芯板,與房頂接牢固定,并在兩側固定大芯板?!       。阆趸迤?遍。   質量要求:A窗簾盒表面平直,不彎曲、變形、實木包收邊。(曲柳三合板45°直拼也可)        B窗簾盒整體使用大芯板。       ?。糜推岱嫌推峁に囈?,本工符合細木制品質量要求。

    全部3個回答>
  • 裝修方案要盡量合理、簡潔,越是復雜、豪華的裝修越容易有隱患,同時要選擇有害物質含量低的建材,避免有害物質單項不超標,整個房間有害物質總量超標問題。

    全部2個回答>
  • 全程監理流程  一、簽訂監理合同書;  二、審核裝飾公司:審核裝飾公司營業執照、資質證書、經營地點、設計師資格證件。三、審核設計方案:設計方案是否符合建設部、市建委、市裝協的有關規定,包括拆改建筑結構、水、電、煤氣等線路的改造等。圖紙是否完整可行?! ∷?、審核合同:合同是否采用<北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同>,填寫是否完整正確;報價是否符合是裝協公布的裝飾市場指導價格;所有工藝做法是否標注清楚;采用材料規格品牌是否有詳盡說明;甲乙雙方責權利是否公平合理?! ∥濉徍耸┕と藛T資格:施工人員是否具備相應的操作技能:一些特殊崗位的操作人員是否持證上崗(管工、電工等)  六、審核檢驗材料:監督裝飾公司購習使用符合國家、行業標準,具有出廠合格證、省市準用證的裝飾裝修材料、設備及配件,杜絕使用假冒偽劣產品?! ∑?、審核施工工藝:施工工藝是否符合建設部、市建委、市裝協有關裝飾裝修的規定,是有保證裝飾工程的質量與工期,達到應有的預期效果?! “?、分期驗收:分期、分階段地協助消費者對監理的工程進行驗收,并出具相應的驗收報告單?! 【?、分期驗收:參照建設部、市建委、市裝協的相關規定協助費都對監理的工程進行竣工驗收,并根氫全程監理的各部分因素(設計、合同、材料、施工、工期、質量)出具監理驗收報告單,評定工程的級別。  十、保修監督:在工程保修期內,定期回訪客戶,并針對出現的相應問題代理客戶與裝飾公司交涉,以確保裝飾公司對消費者承諾的兌現?! 〉降锥嗌馘X才能請一個監理進家呢?  根據《北京市家裝監理試點方案》,家裝施工監理取費標準是按工程監理范圍內的造價(含施工費和材料費)乘以相應費率形成?! ∫阅彻镜谋O(jiān)理取費為例:  3萬元以下(含3萬元)直接收取監理費1000元;  3萬元至15萬元(含15萬元)按4%計??;  15萬元至30萬元(含30萬元)按3.5%計?。弧 ?0萬元以上按3%計取。四環路以外需另加收監理費的15%至35%作為交通費?! ∮捎谑召M標準市建委只是出具一個指導價格,各個監理公司在取費上有一定的浮動,因此,消費者在選擇監理公司時可以稍做比較。

    全部4個回答>
  • 1.墻面空鼓檢測:檢查墻面是否有空鼓,我們可以使用專用鋼針小錘(10g)墊上幾層紙后敲擊墻面。當敲擊墻面時發出的聲音不實,那么就要做好標記,并在后期用膩子填平12.墻面漏水檢測:墻面漏水檢測一般在**好在房子交付前,下大雨后的第二天前往檢測。主要查看墻體是否有水漬。油漆注意在山墻、廚房衛生間的頂面、外墻等地方,如果有水漬說明有滲漏。23.墻面裂紋檢測:墻面裂紋比較容易檢測,在對墻面裂紋進行檢測時,我們可以檢測房屋外墻、承重墻、樓板、陽臺等懸挑結構墻面。34.墻面乳膠漆質量及墻面平整的檢測:在周圍光線暗時,用大功率燈泡(200瓦)照射,燈一亮墻壁天花板是否平整就會立刻通過光線的陰影看出,如果不平要重新補膩子刷漆,如果局部刷漆(修補過)會與墻壁原色產生差異。5.墻壁平整檢測:使用長尺等工具靠近墻壁地面,以檢測墻壁是否平整。